全球值得信赖的,知名品牌工业级UPS品牌有山特、艾默生、APC、梅兰日兰等品牌。UPS电源作为重要的备用电源设备,通信、金融等领域的数据中心已经开始了广泛的应用,随着山特UPS电源制造技术的不断突破,山特UPS电源正逐步大量应用于DCS、PLC系统、制造业、工业等领域的自动化生产线中。UPS电源供电方式及绿色性能、UPS供电系统接地设计等受到各行各业专业人士的关注和青睐。
用于山特UPS电源的系统接地方式取决于:将UPS的相线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在20cm以上,最好能做到40cm。其他动力电缆也应该远离UPS零线。如现场施工不能分开,零线和地线可考虑用铠装屏蔽电缆,可达到同样效果。
1)某些要求是安全标准所强制执行的,例如,在保护导体PE或PEN中,永远也不允许中断以保证故障电流的流通。TN—C系统(没有中断的PEN)可以安装在TN—S系统的上线(N和PE是分离的),但绝对不能反过来,将TN—S系统安装在TN—C系统的上线。
2)UPS下线的系统接地方式,其选择可能取决干:再次使用与上线相同的系统;上线或者下线安装有隔离变压器,它能改变系统的接地方式;负载要求(如计算机系统要求使用TN—C或TN—S)。下线配电系统的结构,带有静态切换开关(STS)。
3)山特UPS电源专门选择的系统接地方式。
解决UPS零地电压有以下方法:
(1)对于双变换在线UPS,当逆变器工作时,UPS输入端零线电流理论上应该为零。但由于机房输入配电柜内流过所有电缆的都是大电流,这些电流包括UPS、机房的逆变器、本楼层的照明以及空调等。每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零、地之间的压降。从测试波形上看,零地之间的高频成分呈非固定频率的杂波,也可以反映干扰为多种设备电流的电磁干扰叠加。
(2)零地电压也同时降低。但受到现场实际情况限制,不太容易实现。需要在机房初期设计阶段充分考虑,否则很难更改,缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而将低零地电压。该解决方案的优点是效果明显.
旁路加阻遏距离变压器,从头孕育产生中线,零地电拔高落。对付无逆变变压器的UPS,最无效的阻遏距离要领是在输入端驳回两个自力的变压器,也町在输入端增进一个阻遏距离变压器,或可在旁路增进一个阻遏距离变压器,并使输入端共用。零地电压的孕育产生是因为不均衡负载孕育产生的基波电流)以及3次和3n次谐波孕育产生的高次谐波电流,其无效值包孕不均衡基波电流和高次谐波电流,标准限值为无效值2V(GB50174—2008),这是掂量零线能否接好的要领;可是lV不就是没有题目问题,5V也年夜约不产生题目问题。可经由均衡三相负载,低落谐波电流;低落零线电传布输阻抗(增年夜导线截面,减末节点阻抗,膨胀零线传输间隔,增进UPS端、负载端阻遏距离变压器)对零地电压举办打点。APCUPS的内置逆变变压器不阻遏距离中线,零地电压是体系原有特色。